Messages : 19,313
Sujets : 103
Likes Received: 246 in 187 posts
Likes Given: 328
Likes Received: 246 in 187 posts
Likes Given: 328
Inscription : Jan 2007
Heureusement que tu l'as connais pas
Bon, en somme, ça vaut le coup d'installer une green up pour avoir du 3.7kW au lieu de d'un 2kW sur une PC classique ?
Messages : 13,227
Sujets : 312
Likes Received: 948 in 582 posts
Likes Given: 1,497
Likes Received: 948 in 582 posts
Likes Given: 1,497
Inscription : Apr 2004
Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
Messages : 48,093
Sujets : 897
Likes Received: 3,388 in 1,978 posts
Likes Given: 1,557
Likes Received: 3,388 in 1,978 posts
Likes Given: 1,557
Inscription : Feb 2002
12-31-2024, 07:56 PM
(Modification du message : 12-31-2024, 07:57 PM par ZeGato.)
(12-31-2024, 02:00 PM)Fr3d a écrit : (01-30-2024, 07:54 PM)Topper Harley a écrit : Faut un technicien IRVE.
J'ai juste une prise renforcée Green UP et un chargeur 16A de chez Jeff
Tu charges à combien avec ta green up ?
Je vais l'installer, et j'aimerais savoir à combien de puissance tu charges ?
Car notre prise domestique c'est seulement 2kw. Avec la green je viserai 4kw si c'est le cas.
Avec les Green Up (on a cela sur un de mes sites) c'est du 13 éventuellement 14A max. Le 16A c'est juste l'homologation max, peut-être que certains modèles arrivent à y monter mais pas les voitures du parc ni la Tesla (13 max) par exemple. Ça fait toujours bizarre l'affichage des 27 heures de charges avant atteinte de 80%
La vitesse n'a jamais tué personne. S'arrêter brutalement, c'est ça qui vous tue.
A110s -->>
Clio 3 RS -->> ![[Image: 1404354.png]](https://images.spritmonitor.de/1404354.png)
2023/2024 : Folembray (1) ✅️ Clastres (4) ✅️ Les Écuyers (1) ✅️ L'ouest parisien (1) ✅️ Jean-Pierre Beltoise (2) ✅️ Montlhéry (1) ✅️ Charade (1) ✅️ Bugatti Le Mans (1) ✅️
2025 : Bugatti Le Mans (1) ✅️ Charade (1) ✅️ (1) ❌️ Clastres (2) ✅️ Spa (1) ✅️
Messages : 16,215
Sujets : 233
Likes Received: 1,121 in 610 posts
Likes Given: 127
Likes Received: 1,121 in 610 posts
Likes Given: 127
Inscription : Feb 2002
(12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
mais tu monteras pas a 11kW sur une seule phase en France, au mieux, ca poussera a 7kW.
Messages : 64,192
Sujets : 598
Likes Received: 1,489 in 1,151 posts
Likes Given: 546
Likes Received: 1,489 in 1,151 posts
Likes Given: 546
Inscription : Apr 2006
(12-31-2024, 08:45 PM)Gracus a écrit : (12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
mais tu monteras pas a 11kW sur une seule phase en France, au mieux, ca poussera a 7kW.
Mais 32 A, faut pas un Consuel toussa, en France ?
If you're not crashing, you're not trying hard enough.
Messages : 16,215
Sujets : 233
Likes Received: 1,121 in 610 posts
Likes Given: 127
Likes Received: 1,121 in 610 posts
Likes Given: 127
Inscription : Feb 2002
(12-31-2024, 10:42 PM)Martini a écrit : (12-31-2024, 08:45 PM)Gracus a écrit : (12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
mais tu monteras pas a 11kW sur une seule phase en France, au mieux, ca poussera a 7kW.
Mais 32 A, faut pas un Consuel toussa, en France ?
Oui, comme décrit plus haut, au-dela de 3,7kW, il faut faire installer ou valider l’installation par un pro.
Messages : 8,523
Sujets : 276
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Inscription : Feb 2002
Une Green up, ou même une prise normale peut tout à fait monter à 16 A si le CRO le demande... (Avec risque de surchauffe sur une prise normale).
Le souci vient des CRO fournis par les constructeurs, ce sont eux qui limitent (13 A chez Tesla, moins chez VAG ou Renault) mais je peux vous garantir qu'un CRO réglage manuellement acheté chez Amazon ou Aliexpress peut tout à fait charger à 16 A sur n'importe quelle prise (mieux vaut une Green Up dans ce cas)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Mazda MX-5 NC 3rd Generation Limited 1066/3500 Velocity Red
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Messages : 48,093
Sujets : 897
Likes Received: 3,388 in 1,978 posts
Likes Given: 1,557
Likes Received: 3,388 in 1,978 posts
Likes Given: 1,557
Inscription : Feb 2002
01-01-2025, 04:32 PM
(Modification du message : 01-01-2025, 04:34 PM par ZeGato.)
Oui tu peux tirer du 16A sur une Green'UP, personne ne dit le contraire. Mais ce sera rarement le cas comme tu le signale du fait des chargeurs (sécurité ?) et même sur une Green'UP les 16A sont a considérer comme un usage max temporaire
La vitesse n'a jamais tué personne. S'arrêter brutalement, c'est ça qui vous tue.
A110s -->>
Clio 3 RS -->> ![[Image: 1404354.png]](https://images.spritmonitor.de/1404354.png)
2023/2024 : Folembray (1) ✅️ Clastres (4) ✅️ Les Écuyers (1) ✅️ L'ouest parisien (1) ✅️ Jean-Pierre Beltoise (2) ✅️ Montlhéry (1) ✅️ Charade (1) ✅️ Bugatti Le Mans (1) ✅️
2025 : Bugatti Le Mans (1) ✅️ Charade (1) ✅️ (1) ❌️ Clastres (2) ✅️ Spa (1) ✅️
Messages : 8,523
Sujets : 276
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Inscription : Feb 2002
Il suffit d'acheter le bon chargeur (CRO) et tu peux tirer systématiquement 16 A en continu si tu le veux...
Mazda MX-5 NC 3rd Generation Limited 1066/3500 Velocity Red
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Messages : 32,719
Sujets : 354
Likes Received: 2,293 in 1,421 posts
Likes Given: 1,186
Likes Received: 2,293 in 1,421 posts
Likes Given: 1,186
Inscription : Oct 2005
(01-01-2025, 04:32 PM)ZeGato a écrit : Oui tu peux tirer du 16A sur une Green'UP, personne ne dit le contraire. Mais ce sera rarement le cas comme tu le signale du fait des chargeurs (sécurité ?) et même sur une Green'UP les 16A sont a considérer comme un usage max temporaire
Il me semble, attention, doutes, que justement la Green up a l'avantage d'être dimensionnée pour du 16 A en continu.
|